2

Wie kann ich einen Stromausfall auf der Brücke feststellen? Ich habe versucht, CLIP Sensor Tageslicht zuletzt aktualisiert Objekt und überprüft es gegen keine, aber es hilft nicht. Wie in der Farbtonbeschreibung des 'lastupdated'-Objekts beschrieben, sollte es keines geben.Wie erkennt man den Power Cycle auf der Philips-Hue-Bridge?

"Letztes Mal (basierend auf/config/utc) sendet der Sensor Zustandsdaten, die im Zustandsfeld enthalten sind. Keine Wertänderung ist erforderlich, um das Feld zu aktualisieren." None "(ab 1.x.0 null) wenn nicht initialisiert/seit dem letzten Aus- und Einschalten der Bridge wurde keine aktuelle Aktualisierung empfangen " Aber es wird immer als Zeitstempel zurückgegeben. Kann jemand bitte einen Ausweg vorschlagen?

grüße.

Antwort

2

Sie können einen CLIPGenericStatus-Sensor erstellen und auf einen Wert setzen, der nicht 0 ist. Wenn die Brücke neu gestartet wird, ist sie wieder 0.

Sie beschreiben nicht, wie Sie diesen Wert verwenden möchten (lesen Sie ihn mit einem externen Prozess oder lösen Sie eine Regel auf der Brücke aus), aber dies ist ein Indikator, den Sie verwenden können.

1

Ein Support-Entwickler von Philips hat kürzlich eine Lösung in den Meehue-Foren entwickelt.

Die Idee dabei ist, dass Zeitpläne laufen beginnen, wenn die Brücke Stiefel und der Zustand eines ClipGenericStatus Sensor seinen Status nach einem Neustart auf 0 einleitet. Dies kann sich ändern.

  1. Erstellen Sie einen ClipGenericStatus-Sensor.
  2. Erstellen Sie einen Zeitplan, der den Status des obigen ClipGenericStatus-Sensors alle 10 bis 15 Sekunden auf 1 ändert.
  3. Erstellen Sie eine Regel, die etwas mit den Lichtern macht, wenn der obige ClipGenericStatus-Sensor gleich 1 ist. Die Regel kann zum Beispiel alle Lichter ausschalten, wenn die Zeit zwischen 23.00 und 07.00 Uhr ist. Einige Nachteile sind:
    • Es wird auch ausgelöst, wenn nach dem Trennen und Verbinden des Powercord manuell ein Neustart erfolgt.
    • Es wird auch ausgelöst, wenn nach dem Firmware-Update der Bridge oder einem internen Absturz ein Neustart erfolgt.
    • Dies ist keine Lösung für das konfigurierbare Startverhalten.
    • Es wird nicht empfohlen, zum letzten Status zurückzukehren und alle Lichtzustände in einem bestimmten Intervall in einer Szene zu speichern, da dies die Lebensdauer der Lampen beeinträchtigt.

Link zum Original-Beitrag: https://developers.meethue.com/comment/2918#comment-2918