2016-10-10 5 views
0

Ich arbeite an einer C# -Anwendung, die mit einem Siemens OPC-Server auf demselben PC verbunden ist. Ich habe den Server mit OPC Scout sowie den Kepware QuickClient auf Kommunikationsprobleme getestet, und beide funktionieren gut.OPC kann Datei oder Assembly nicht laden

Wenn ich versuche, meine Software zu verbinden, aber es kommt wieder mit einem Fehler, der auf dem .Connect() Befehl geschieht:

kann nicht Datei oder Assembly ‚OpcComRcw, lädt Version 2.0.105.1 , Culture = neutral

es gibt einen anderen PC auf einer anderen Seite, die ich die Software auf getestet haben, und es scheint, ohne Probleme zu verbinden. Irgendwelche Ideen, was dazu führen könnte, dass das Programm diesen Fehler verursacht?

Antwort

1

Diese Baugruppen frei von der OPC-Website zur Verfügung oder Sie können sie von meinem github repository :)

Kopieren Sie einfach OpcComRcw.dll an die Anwendung des Ordner oder den Rechner GAC greifen.